关于中梁.望璟台6#楼负一层个别墙体混凝土强度不符合设计等情况的通报
,详情点击:
质量管控不力、设计强度不符要求,中梁望璟台项目相关负责人被通报!
中梁.望璟台项目部高度重视,该项目负责人说,“今年1月17日检测出6#楼负一层共有5面墙体未达到设计强度值35MPa,实测推定值31.5MPa(兆帕),项目部对此进行了质量分析,主要原因是施工过程为冬季施工,虽然达到了检测规定的可检时间,但由于气温较低,地下室又无法受到日照,导致5面内部墙体强度上升周期变长,在规定龄期内未能达到设计值,同时将该推定值及墙体位置提交设计院进行结构受力验算,验算结果为31.5MPa满足结构安全需求,本着质量无小事的原则,
中梁.望璟台项目部虽然得到强度验算合格的结论,但是为了确保万无一失,又要求设计院进行了相应位置的加强设计,将原位置边缘砖砌非承重墙体改为钢筋混凝土承重墙
。”
该项目负责人出示了一份中梁.望璟台6#混凝土强度检测报告,分别是回弹法检测混凝土强度检测报告和钢筋混凝土钢筋保护层厚度检测报告。该检测报告由六安市建材建筑质量检测中心出具,并盖章。
随后从六安市建筑质量安全主管部门了解到,通报处理的总监张红杰及项目经理沈家礼为项目主要负责人,其施工统筹安排不合理,在无合理保温措施的情况下,组织地下室混凝土施工,造成了上述事项,
从而对其执业行为予以通报处理,而并非对中梁.望璟台项目进行通报处理。中梁.望璟台项目自开工以来并未发生过质量安全事故,质量安全均在受控范围内,出现的个别混凝土质量缺陷的验算资料及结构加强处理方案均在站内进行了报备,手续合法合规,结构质量并无影响。
来源/皖西日报
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
变色卡
千斤顶
显身卡
最不怂
最不怂
当前离线
积分
2347
发表于 2020-7-14 16:18
来自手机
|
显示全部楼层
说实话,我不太相信
来自: iPhone客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
没有刺的刺猬
没有刺的刺猬
当前离线
积分
544
发表于 2020-7-14 16:20
来自手机
|
显示全部楼层
搭个 发表于 2020-7-14 16:18
说实话,我不太相信
不要说出来{:5_785:}
来自: iPhone客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
返回列表
使用
高级回帖
(可批量传图、插入视频等)
快速回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
点击附件文件名添加到帖子内容中
描述
本版积分规则
写好了,发布
Ctrl + Enter 快速发布
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
返回顶部
Copyright © 2008-2015
六安城市网
(https://www.0564abc.com/) 版权所有 All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商提供的信息所引起的争议和法律责任。
Powered by
0564ABC
技术支持:
天辰文化传媒
皖ICP备15014094号-2
皖公网安备:34150202000233号
互联网违法和不良信息举报电话:0564-3333332 邮箱:luolei3000@qq.com
营业执照
人力资源许可证
广播电视节目制作经营许可证
增值电信业务经营许可证
快速回复
返回顶部
返回列表